Baudisch SIP-Relaismodul Maxi an Starface anbinden - Kein Log Eintrag in Starface

  • Hallo zusammen,


    wir wollen das Brandmeldemodul von der Starfacemanufaktur in Betrieb nehmen. Haben dazu für den Gefahrgut und Brandmelder des Kunden ein SIP-Relaismodul von Buadisch erworben.
    Telefon und Benutzerkonto angelegt. Benutzerkontodaten in SIP Einstellungen hinterlegt, im SIP Remote Control wird immer ein Loginfehler angezeigt.
    Der Herr von Baudisch meinte wir müssten anstatt des Benutzers die Telefondaten eintragen.
    Hat aber auch nicht funktioniert.


    SIP LED blinkt rot. Kurzschluss am TastereiSIP.jpgSIP2.jpgSIPerweitert.jpgSIPerweitert2.jpgSIPNetzwerk.jpgSIPRufziele.PNGngang, bewirkt Kontrollpieps.

  • Also Benutzerlogin wird nicht gehen, das ist klar.
    Du musst ein manuelles Telefon in der Starface erzeugen und diese Logindaten dann im Relaismodul eintragen.
    Dann müsste sich zumindest das Relaismodul an der Starface registrieren können.
    Anschliessend diesem Telefon den entsprechenden Benutzer zuordnen.


    Gruss Christian